土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
成套电气设备
\
中频炉的无功为什么补偿不起
中频炉的无功为什么补偿不起
电容柜在自动补偿中频炉的无功时,投一只20kar的电容时,会有120A的电流(20kar电容的额定电流是30A左右),不一会微断就跳了。我在八组电容的1、8路各串了一组电抗器,还是要跳微断,但投入两组电容以上的话(电流也只有150A左右),微断就不会跳,好像分流了。有那位高人知道中频炉的补偿方案,怎么解决以上问题,请回答,谢谢!
发布于
2008-05-30 22:23:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
cow1488889845708
楼主找到解决方案了吗?
2017-03-07 20:32:07
来自 PC
评论
举报
zx.558
中频炉的功率因素都在0.9以上无需投电容如不是因其它感性负菏引起的整体功率因素过低应检查整定是否因截流截压造成整流移相引起功率因素过低
2008-10-14 00:41:14
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zy123254
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
21
回复
170
粉丝
1
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.96 万条内容 · 585 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )