土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 中频炉的无功为什么补偿不起
电容柜在自动补偿中频炉的无功时,投一只20kar的电容时,会有120A的电流(20kar电容的额定电流是30A左右),不一会微断就跳了。我在八组电容的1、8路各串了一组电抗器,还是要跳微断,但投入两组电容以上的话(电流也只有150A左右),微断就不会跳,好像分流了。有那位高人知道中频炉的补偿方案,怎么解决以上问题,请回答,谢谢!

全部回答(8 )

  • cow1488889845708
    楼主找到解决方案了吗?
    2017-03-07 20:32:07 来自 PC 评论 举报
  • zx.558
    中频炉的功率因素都在0.9以上无需投电容如不是因其它感性负菏引起的整体功率因素过低应检查整定是否因截流截压造成整流移相引起功率因素过低
    2008-10-14 00:41:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 547 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10