一台中央空调冷水机组,由三活塞机头并连组成系统。一台机头运转,吸气压力在4.1kgf/cm2,两台吸气压力在3.2kgf/cm2,三台吸气压力在2.8kgf/cm2,排气压力均在14kgf/cm2,有时在膨胀阀部位出现啸叫声,随着冷冻水温的降低,吸气压力有下降的趋势。拆开膨胀阀未发现有异物,请教大家是什么原因?

全部回答(4 )

  • czgsx2008
    更换新膨胀阀后仍出现上述现象,应该不是膨胀阀原因。过滤器中干燥剂更换了,还有可能是什么原因哪?
    2008-06-21 20:36:21 来自 PC 评论 举报
  • shandian2298
    膨胀阀问题,里面的传动杆相对标准短了,换新的膨胀阀。
    2008-06-21 13:22:21 来自 PC 评论 举报