土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大家一个电压的问题

请教大家一个电压的问题

发布于:2008-05-30 22:10:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
屋内的插座,不带负荷时电压正常为220V,可是一带负荷电压立刻降到70V左右,这时测量进线电源开关的出线电压仍然有220V,电源开关的漏电保护也没有动作,请教各位是怎么回事?多谢了先。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zouys
    zouys 沙发
    如果空调插座和普通插座的电源取自同一级电源开关回路,可以并联,不能叫短接。
    2008-05-31 01:28:31

    回复 举报
    赞同0
  • abonoy
    abonoy 板凳
    房间电线走的不是明线,也没有图纸了,实在不好查,打算把同房间的空调插座(另外布的线,电压正常)直接短到其中一个插座上去,来带起整个房间的插座,平常负荷也不高,不知是否可行,请教各位。谢谢!
    2008-05-30 22:49:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多