土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 一般的多层住宅,接地电阻一定要达到1Ω吗?
一般的多层住宅,才两个单元的,占地面积很小,施工方经常无法达到1Ω,问我4Ω是不是就可以了。
所以我想请教大家,是不是一定要1Ω?
因为住宅设置有配电系统,还有电视、电话、网络等系统,如果按弱电系统的要求,真的要1Ω吗?弱电要求1Ω,是不是只是指计算机中心这类建筑呢?

全部回答(6 )

  • alft118



    执行GB50057和GB50343

    不一定,此问题争议较大,关键是如何做好等电位而不是一味强调接地电阻啊。
    2008-06-10 12:13:10 来自 PC 评论 举报
  • syyx_10
    按照现行规范要求,接地电阻必须小于1欧姆,不是4欧姆。
    2008-06-07 23:11:07 来自 PC 评论 举报