最近在做一高层的地下车库,有几个二层公建在车库顶班作转换,计算结果公建柱配筋很大,500x500柱子,单侧配筋3000多mm2,7.5度区,由于转换,梁不能做更宽了。不知道柱子能双排配筋吗?
发布于
2008-05-30 20:35:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
lypnjtu
可以的,但是你必须乘以一个折减系数,因为内侧的保护层变厚了,取0.9左右。
2010-12-11 22:42:11
来自 PC
评论
举报
雪刃
柱的钢筋放两排放有点不太好,还不如做成型钢混凝土柱呢