土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压损失的计算?

电压损失的计算?

发布于:2008-05-30 18:46:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一单元住宅的电梯控制箱(13KW)电源VV22-5X16由室外电缆分支箱引来,室外电缆分支箱带三个单元的电梯共39KW,配电房到电缆分支箱电源VV22-4X35,距离为100M,怎样计算末端电梯控制箱的电压损失?是不是两段电压损失相加?
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住户配电箱进户隔离开关用2P还是1P?

我一直是用2P,理由是<住宅设计规范>6.5.2应选用同时断开相线和中性线的开关电器.现在有审图的提出,这是错的,应用1P隔离开关,利用是<低压配电设计规范>4.5.6条,不应将N线断开,并做为强条处理.各位对这两条意见有何见解?