土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 全剪高层遇问题,跪求高手指导

全剪高层遇问题,跪求高手指导

发布于:2008-05-30 16:57:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
情况是这样的 一栋高层住宅 高度100 宽度13米 超过了规范中高宽比不宜大于6的要求
而且现在风荷载也是按百年一遇的0.85 体型系数为1.4
现在y向的墙加了很多可是工况10 y风的位移角还是超了 只有1/760 离1/1000还差一截 y向的墙都快加满了。。。
高手指导下如何是好~~~提点意见

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lsd1223
    lsd1223 沙发
    全加墙不是好的方案,
    可以在两边做几个对称的柱子
    或者适当在Y最外面两边加点X方向的墙
    2008-06-25 23:09:25

    回复 举报
    赞同0
  • wsp79119
    wsp79119 板凳
    你这结构方案不仅仅是位移的问题,结构的整体稳定性也是个问题,看看总信息整体稳定性够不够.
    2008-06-25 19:13:25

    回复 举报
    赞同0