因商住楼,一层商业增加了几个网吧,负荷激增,现有电缆YJV22-4x70,不能满足要求,断路器经常跳。经过商讨,决定增加一根YJV22-4x120电缆并联供电。不知这方案可行吗?根据电缆阻抗,是否会因为细电缆的阻抗大,容易导致粗电缆的载流量过大(如果负荷足够大)而先烧毁???请给分析一下!!
如果不是,请给分析一下会有哪些损坏??

全部回答(3 )

  • gdx8785
    现场可以这么做.
    设计的不可以这么画
    2008-05-30 20:59:30 来自 PC 评论 举报
  • lhjun150212
    只要两端连接可靠,这种方案完全没问题,实际上也是经常用的。
    2008-05-30 20:02:30 来自 PC 评论 举报