土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于液击的问题

关于液击的问题

发布于:2008-05-30 13:31:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
看了各位大侠的帖子,好似讲的都是活塞机的液击问题,我想知道螺杆机是什么情况呢?还望有高手出来指教,

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zwhkaoyan
    zwhkaoyan 沙发
    不论是什么压缩机都尽可能的避免液压缩,尽管螺杆机对液击不敏感,但是同样影响压缩机的可靠性及寿命!
    2008-06-02 20:56:02

    回复 举报
    赞同0
  • zhongyuenk
    zhongyuenk 板凳
    谢谢大家参与,我也询问了下,会有以下几种情况:润滑油被稀释,甚至可能被冲刷出压缩室;带液的话可能影响压缩过程,对动态密封有影响;由于制冷剂是不可压缩的,所以也会对螺杆和轴承有一定的影响。希望抛砖引玉,欢迎指教。
    2008-06-02 13:50:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多