真正死于地震的人极少,绝大多数人死于地震引发的房屋倒塌。第一批赴四川灾区参与房屋应急评估专家组成员、同济大学结构抗震专家李建中返沪后,昨天接受记者采访时说,即使是处于断裂带上的青川县,在被专家判定要立即拆除的66幢危险房屋中,也没有一幢是2002年国家出台《建筑抗震设计规范》后设计施工的房屋。

李建中说,要做到房屋“小震不坏、中震可修、大震不倒”,不是不可能的事。

房屋倒塌本可控

5月12日四川汶川发生地震后,同济大学吕西林、李建中等6位专家组成第一批房屋应急评估专家组,5月16日赶赴四川,为广元市、广元市青川县和苍溪县三地尚未倒塌的重要建筑做现场评估。在这3个地方,专家组对223幢严重损伤、要倒不倒的建筑评估后,判定一共有72幢需要立即拆除。他们发现,这72幢房屋没有一幢是2002年以后设计施工的。这说明,严格按照规范设计施工,房屋倒塌是可控的。

2002年1月,我国开始实施《建筑抗震设计规范》,要求做到:

■当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震(50年一遇)影响时,一般不受损坏或不需修理可继续使用;

■当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震(475年一遇)时,可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用;

■当遭受高于本地区抗震设防烈度预估的罕遇地震(1641至2475年一遇)时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。

框架结构更结实

青川县位于断裂带上,又是6.4级余震的震中,震害远远高于其他两个地方,专家评估的133幢房屋中,需要立即拆除的有66幢;而广元市评估的29幢中,没有一幢需要立即拆除;苍溪县评估的61幢中,判定立即拆除的有6幢。此次评估的建筑大部分是砖砌结构,少部分是钢筋混凝土框架结构。钢筋混凝土框架结构的房子明显结实,青川66幢危房中,没有一幢是钢筋混凝土框架结构的。钢筋混凝土框架结构的房屋,承重框架一般没有发现裂缝,或者仅有微小裂缝,但无损于整体结构。

即使是建造时间较早、和现行规范存在一定差距,但经过正规设计、施工的房屋,抗倒塌能力也较强,砖砌建筑加上圈梁的倒塌比较少。

农民私房损伤最重

地震中损伤最重的,是农村没有经过正规设计施工的农民私房。李建中分析,县城的房子多数经过正规设计施工;而农民建房,请几个泥瓦匠,凭着经验就把楼盖起来了,丝毫没有抗震设防意识。

专家在现场评估后还发现,搭建、改建、后封阳台的房屋损伤严重。自行加宽、加盖,把阳台封成房间,同样震害严重。突出屋面的楼梯间、电梯间、水箱间、屋顶凉亭、塔楼,还有砖烟囱、女儿墙、阳台栏杆损伤严重,甚至出现局部倒塌,而它们往往在人员逃出房子时砸伤人。