经常会遇到这样的问题,空调机是一拖三,这时候室外机和室外机分别供电还是只对室外机供电?室外机和室内机的负荷大约多少?举个例子行吗?我的脑子里一直没有点形象的数据。希望各位不吝赐教。谢谢!!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yayacs1980
    yayacs1980 沙发
    内机和室外机的负荷为多少这个问题建议你查看具体的产品规格,因为也有10匹的也有5匹的,也就是说根据机子型号确定功率,总功率是室外机功率加上室内机的功率,配电方式一般两种:1、采用直接对室外机供电,然后由室外机的接线端子向室内机引线,和冷媒铜管一起走线;2、对室外机和室内机分别供电,另外还有信号线,一般为四根信号线,通常采用1.0平方毫米的线径,电源线的线径根据功率大小确定


    学习了
    2007-08-20 21:13:20

    回复 举报
    赞同0
  • qzg24
    qzg24 板凳
    内机和室外机的负荷为多少这个问题建议你查看具体的产品规格,因为也有10匹的也有5匹的,也就是说根据机子型号确定功率,总功率是室外机功率加上室内机的功率,配电方式一般两种:1、采用直接对室外机供电,然后由室外机的接线端子向室内机引线,和冷媒铜管一起走线;2、对室外机和室内机分别供电,另外还有信号线,一般为四根信号线,通常采用1.0平方毫米的线径,电源线的线径根据功率大小确定
    一看就是做过工程的,讲解得很透彻