我们工程当中现在出现一个问题: 当初设计院设计的散热器型号是灰铸铁对流辐射散热器,散热量179W/片。图籍当中有标准型号,但是采购的时候没有这个产品,根本没有这么大散热量的铸铁散热器。选用其他类型散热器是成本所不允许的。我该怎么办?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句先问清楚热源情况,如果锅炉房或换热站内有自动变频补水定压设备,且定压点可以保证你要做的单体,这种情况是最简单的,直接做,不用考虑另外设置定压;如果定压点不能保证,看提高定压点会不会超过系统的承压上限,如超过,则可以考虑高层直连系统.
如果区域内是膨胀水箱定压的,也分两种:1.原有的定压点满足要求,可以直接做;2.如不满足要求,看提高定压点(考虑膨胀水箱移到新建最高建筑楼顶)会不会超过系统的承压上限,如果这样做超压了,则考虑高层直连系统.