土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 膨胀水箱

膨胀水箱

发布于:2005-03-07 10:29:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教各位供暖专家一个问题:现在有一个厂区20层宿舍要供暖,厂区的热源情况不了解,但可以单接一路热水管路过来。现在我不知道在做这个单体设计的时候要不要设置膨胀水箱,如果要的话我分高低两个区后两个区的水箱怎么设置。急!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • dlwyg
    dlwyg 沙发
    (2005-03-07 10:53:30) 刚(185503609)
    先问清楚热源情况,如果锅炉房或换热站内有自动变频补水定压设备,且定压点可以保证你要做的单体,这种情况是最简单的,直接做,不用考虑另外设置定压;如果定压点不能保证,看提高定压点会不会超过系统的承压上限,如超过,则可以考虑高层直连系统.
    如果区域内是膨胀水箱定压的,也分两种:1.原有的定压点满足要求,可以直接做;2.如不满足要求,看提高定压点(考虑膨胀水箱移到新建最高建筑楼顶)会不会超过系统的承压上限,如果这样做超压了,则考虑高层直连系统.
    2005-03-09 10:17:09

    回复 举报
    赞同0
  • nky6666
    nky6666 板凳
    先了解外线情况,描述的清楚些
    2005-03-09 07:57:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厂房工程中遇到的一个有关散热器的问题(请高手指教)

我们工程当中现在出现一个问题: 当初设计院设计的散热器型号是灰铸铁对流辐射散热器,散热量179W/片。图籍当中有标准型号,但是采购的时候没有这个产品,根本没有这么大散热量的铸铁散热器。选用其他类型散热器是成本所不允许的。我该怎么办?

回帖成功

经验值 +10