最近碰到三台日立水冷柜机出现问题,两台蒸发器飞水,一天上半部分表面凝露?还有一些漏冷媒的,烧压缩机的,无端端跳机的小问题不说了。感觉质量实在是。。。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
jszhaoxiaohu
沙发
但你的D/C那里结露严重,说明室内湿负荷很大,目前你的MAU处理不了室内的全部湿负荷,DC不是干工况运行,而是湿工况运行,
2008-06-12 10:00:12
赞同0
-
jszhaoxiaohu
板凳
但你的D/C那里结露严重,说明室内湿负荷很大,目前你的MAU处理不了室内的全部湿负荷,DC不是干工况运行,而是湿工况运行,
2008-06-12 09:59:12
赞同0
加载更多如果方案一;还是保持露点14。6度,夏季再热送风温度设定值提高, DC还是结露严重
那么方案二,露点温度降低到12度,夏季再热送风温度设定值提的要更高一点了。
个人觉得风量变频正常情况下应该变化不是很大吧
兄弟希望你把你们定的调整方案和解决的结果告诉大家,让大家学习一下,谢谢
回复 举报
如果方案一;还是保持露点14。6度,夏季再热送风温度设定值提高, DC还是结露严重
那么方案二,露点温度降低到12度,夏季再热送风温度设定值提的要更高一点了。
个人觉得风量变频正常情况下应该变化不是很大吧
兄弟希望你把你们定的调整方案和解决的结果告诉大家,让大家学习一下,谢谢