土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 负荷很小,可无功补偿仪却投了许多级电容?

负荷很小,可无功补偿仪却投了许多级电容?

发布于:2008-05-29 23:54:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
车间里有个分变(1000KVA的变压器、两个电容柜),我发现星期天的时候,两组电容柜中有一组全投,另一组投了两个,这是怎么回事啊,应该不是接线问题(查了)
还有,整个车间的无功补偿都有问题,8个分变,总COS¥才0。7左右,很奇怪。
考虑几个问题:1、三相不平衡的影响?
2、过补?
3、补偿仪(上海风华的)难道全有问题?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • taoyuan80
    taoyuan80 沙发
    在负荷很小的时候先可以不用打在自动位置投切电容器,如果不确定是否过补偿,将转换开关打到手动位置,将补偿电容器全退出,看下系统的有功无功各多少,算下功率因素和测量的是否一致,这时再根据功率因素逐档手动投入电容器,补偿到考核值后就行了。这样也容易直观的判断是否电容器坏或补偿器坏。
    2008-09-02 22:41:02

    回复 举报
    赞同0
  • sqf-zx
    sqf-zx 板凳
    补偿器坏了,华风补偿器太水,我知道的。
    2008-08-13 09:19:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热工测量和控制仪表的安装(第二版)

热工测量和控制仪表的安装(第二版)http://www.1000mw.cn/viewthread.php?tid=900&extra=page%3D1常用热工参数手册http://www.1000mw.cn/viewthread.php?tid=902&extra=page%3D1全套热工施工手册带三维立体图示http://www.1000mw.cn/viewthread.php?tid=378&extra=page%3D1

回帖成功

经验值 +10