主变通过9根电缆送至小室堆积在一起。运行安全吗
主变通过9根电缆送至小室堆积在一起。运行安全吗
330kV变电站,主变容量36万千伏安。2台主变就是18根35kv高压电缆。发热问题大吗?
发布于
2008-05-29 19:05:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
szh0111
(1)主变容量为36万,35kV侧是否为其一半,是18万;
(2)电缆肯定为单芯的,其截面多大;
(3)就是18万,每相也需要400的电缆6根(至少也要5根)并联,三相就是18根;你说的两回共18根,还是有很大的疑问。
2012-04-10 17:55:10
来自 PC
评论
举报
zcliang_007
谢谢楼上的大侠的讲解。。。:handshake
2008-08-30 10:04:30
来自 PC
评论
举报