1. RS485 总线基本特性

根据RS485 工业总线标准,RS485 工业总线为特性阻抗120Ω的半双工通讯总线,其最大负载能力为32 个有效负载(包括主控设备与被控设备)

2. RS485 总线传输距离
当使用0.56mm(24AWG)双绞线作为通讯电缆时,根据波特率的不同,最大传输距离理论值如下

波特率
最大传输距离

2400Bps
1800米

4800Bps
1200米

9600Bps
800米


3. 连接方式与终端电阻

a) RS485工业总线标准要求各设备之间采用菊花链式连接方式,两头必须接有120Ω终端电阻。(如图1)简化连接可采用图2,但“D”段距离不得超过7 米

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • boundes
    boundes 沙发
    感谢楼主的经验分享。谢
    2008-12-15 23:49:15

    回复 举报
    赞同0
  • qznjg
    qznjg 板凳
    楼主的临钢是临汾吗?
    我的施工经验与楼主的理论不是很一致,最大负载能力为100个有效负载。
    有空的时候聊聊啊?

    [ 本帖最后由 qznjg 于 2009-1-9 20:24 编辑 ]