土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 物流仓储库房的喷淋系统的火灾延续时间是1h还是2h

物流仓储库房的喷淋系统的火灾延续时间是1h还是2h

发布于:2008-05-29 18:35:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
工程概况:南京地区,丙类物流仓库,为仓库危险级II级,建筑最大净高12m,最大储物高度7.5m,体积十几万立方米吧
喷淋设计:设湿式喷淋系统,喷头采用早期抑制快速响应喷头,K=200,作用面积内开放的喷头数为12个,持续喷水时间2h。
疑问之处:早期抑制快速响应喷头(即喷淋规范P15页表),规范没有给出持续喷水时间,因此参照规范P11~P14相关表格数据,采用2h计算消防水池容积。甲方的专业技术人员咬定规范的5.0.11条,坚持应按1h计以减小水池容积,并且说咨询过审图公司,是按1h计。
请教各位,对本工程来说,喷淋系统的持续喷水时间应按多少计,谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • liujianqing
    liujianqing 沙发
    我这边也做了几个物流仓库,作用时间我们都按照二个小时计。我现在手上还有二个物流仓库的项目,希望能和楼主交流下。我的qq是:24426133
    2008-06-24 11:26:24

    回复 举报
    赞同0
  • poedan
    poedan 板凳
    实际上的确按1.0h设计即可!
    参见NFPA13-2007 13-135或13-150,无论是堆放还是货架存储,火灾持续时间均为1.0h。
    2008-06-02 20:05:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

生活、消防给水泵房的图纸

有没有谁有生活水泵和消防水泵设在同一个泵房内的资料啊,不知道管线那些是怎么布置得,谢谢了

回帖成功