请教双阀双消火栓问题

发布于:2008-05-29 16:16:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于18层以下塔式住宅(面积不大于650m2),拟采用双阀双出口消火栓,立管数为一条,但高规规定给水管网应成环状,一根立管还是否需要环状?是否还需设一根立管?请各位不吝赐教,兄弟先在这里谢过了.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lzljl
    lzljl 沙发
    请教双阀双消火栓问题
    2008-06-04 14:49:04

    回复 举报
    赞同0
  • zhaolei_128
    zhaolei_128 板凳
    高层住宅不能设置2个单出口消火栓的主要是因为没位置放2个消火栓箱,但是放2个立管的位置肯定是有的。所以还是要设2根立管,环状连接。这样只用安装一个消火栓的位置。