土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教电子厂房的净化空调如何设计?
我想请教:
1.电子厂房的净化空调采用组合式空调机组还是其他的专用的机组?
2.如果采用组合式空调机组?冬季加热采用热水? 夏季的二次加热采用电加热?两个加热段是合用的吗?
3.还有现在洁净厂房设计规范的洁净级别1级、2级、3级、4级、5级、6级等和以前说的100级、1000级、万级、十万级、三十万级是什么关系?
4.末端只采用普通的高效过滤器就可以吗?

全部回答(4 )

  • lbl83116
    1.看你洁净面积大小,如果很小,可以采用整体洁净式空调器,如果风量较大,建议采用组合式空调器
    2.冬季热水采暖是用来供热的,夏季电加热是用来再热保证湿度的
    3.万级相当于7级,其他的顺推
    4.具体过滤器的设置要看你的净化级别,还有的在组合式空调器里面装设高效,送风口采用普通送风口,但比较少,风管也存在污染
    2008-06-29 11:37:29 来自 PC 评论 举报
  • myidentity
    谢谢各位的耐心解释,有没有 关于电子厂房的图纸,给我发过来让我学习一下,我的QQ 号是54511255。谢谢。
    2008-05-30 08:37:30 来自 PC 评论 举报
加载更多