土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 如何防止油堵
系统不制冷
结果低压侧(板换,膨胀阀前)有好多油
压几是转子式压缩机
小制冷量(1~2KW)也就没有视油镜
请问如何防止此类油堵的发生呢?

全部回答(5 )

  • kangta6477
    膨胀阀堵没堵?
    2008-06-18 12:06:18 来自 PC 评论 举报
  • czgsx2008
    你最好仔细检查一下膨胀阀和供液管路上的电磁阀、过滤器,原因多是供液不足造成低压压力太低,机油不能及时被带回所致。
    2008-05-30 21:46:30 来自 PC 评论 举报