土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 逆变电焊机的功率该如何计算?
逆变电焊机的功率该如何计算?
有功,无功?
技术参数为:
额定输入电压:3*380
额定输入电流:49.5
额定输入容量:30.4
最大输入容量:41.4
功率因数:0.99

全部回答(1 )

  • lingxuct
    额定输入电流是不是搞错了?
    功率因数也达不到0.99,有的厂家数据是吹的。
    41.4(KVA)/(0.380*1.732*0.99)=63.5A
    30.4(KVA)/(0.380*1.732*0.99)=46.7A
    与输入电流对不上,说明功率因数没那么高。
    cosφ=30.4/(0.380*1.732*49.5)=0.93
    2008-05-29 13:02:29 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。