逆变电焊机的功率该如何计算?
逆变电焊机的功率该如何计算?
逆变电焊机的功率该如何计算?
有功,无功?
技术参数为:
额定输入电压:3*380
额定输入电流:49.5
额定输入容量:30.4
最大输入容量:41.4
功率因数:0.99
发布于
2008-05-29 10:54:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lingxuct
额定输入电流是不是搞错了?
功率因数也达不到0.99,有的厂家数据是吹的。
41.4(KVA)/(0.380*1.732*0.99)=63.5A
30.4(KVA)/(0.380*1.732*0.99)=46.7A
与输入电流对不上,说明功率因数没那么高。
cosφ=30.4/(0.380*1.732*49.5)=0.93
2008-05-29 13:02:29
来自 PC
评论
举报
相关推荐
simu1001
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
2
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
功率因数也达不到0.99,有的厂家数据是吹的。
41.4(KVA)/(0.380*1.732*0.99)=63.5A
30.4(KVA)/(0.380*1.732*0.99)=46.7A
与输入电流对不上,说明功率因数没那么高。
cosφ=30.4/(0.380*1.732*49.5)=0.93