土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
市政给排水
\
室外消防管道设计时是否要考虑室内消防、自喷用水量?
室外消防管道设计时是否要考虑室内消防、自喷用水量?
室内消防、自喷管道上均有消防结合器。考虑万一情况下,消防泵房无法使用时,由消防车从室外消防管道上抽水供应室内。
所以我觉得室外消防管道设计时应该考虑室外消防+室内消防+自动喷淋等各个系统的水量之和。这样设计比较保守,会使室外消防管道管径较大
规范上也没有明确说明。
发布于
2008-05-28 19:21:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
chenzq_001
你要考虑最大一个分区里的消防总量 而不是一味的叠加 用最大的分区的水量去做
2010-01-16 01:30:16
来自 PC
评论
举报
fanxuemei1980
室外消防管道有分市政的室外管道和小区的室外管道,如果是小区里面的室外管道,就很有必要考虑3部分的用水量叠加了!而且,如果当小区的室内外消防用水都是通过自建地下水池来供水的话,地下水池就必须是这3部分用水量的总和。
2008-06-01 15:25:01
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
szsj52878440
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
30
粉丝
0
+ 关注
私信
市政给排水
返回版块
23.63 万条内容 · 828 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )