土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 室外消防管道设计时是否要考虑室内消防、自喷用水量?
室内消防、自喷管道上均有消防结合器。考虑万一情况下,消防泵房无法使用时,由消防车从室外消防管道上抽水供应室内。
所以我觉得室外消防管道设计时应该考虑室外消防+室内消防+自动喷淋等各个系统的水量之和。这样设计比较保守,会使室外消防管道管径较大
规范上也没有明确说明。

全部回答(3 )

  • chenzq_001
    你要考虑最大一个分区里的消防总量 而不是一味的叠加 用最大的分区的水量去做
    2010-01-16 01:30:16 来自 PC 评论 举报
  • fanxuemei1980
    室外消防管道有分市政的室外管道和小区的室外管道,如果是小区里面的室外管道,就很有必要考虑3部分的用水量叠加了!而且,如果当小区的室内外消防用水都是通过自建地下水池来供水的话,地下水池就必须是这3部分用水量的总和。
    2008-06-01 15:25:01 来自 PC 评论 举报