土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁与剪力墙相连时如何处理?
当有梁与剪力墙相连时,梁一般都超筋这时应如何处理?
我个人一般作如下处理:1.加大梁截面(但有时加大后仍然不够);2.在梁与剪力墙相连处点铰(大多按此处理但如果点铰过多会不合理);3.将与剪力墙相连的梁定义成连梁(也存在第2条的问题)。
请大家讨论如何处理此问题,最好能找到出处!

全部回答(17 )

  • qiuyu1166
    本人认为楼主的提问过于笼统,首先应分清结构形式,框架剪力墙结构与剪力墙结构中的框架梁与剪力墙的连接处理是不一样的;其次如楼上所说,梁与剪力墙是在墙平面内还是平面外连接。在框架剪力墙结构中如果框架梁一端同框架柱连接,一端同剪力墙连接,由于剪力墙刚度相对柱大很多,其分配的水平力自然大许多,导致框架梁端弯距很大,框架梁端超筋就是家常便饭了,如果增大截面,梁截面愈大,其线刚度愈大,其分配的弯距就愈多,因此梁依然超筋,在这种情况下,本人也没有好办法,楼3的做法也是我常用的。如果是剪力墙结构,一般是不存在框架梁超筋问题的,当然要区分与墙平面内还是平面外连接,如果是平面外,墙体较薄,不满足梁支座筋水平锚固要求,此处应按半刚接处理,《高规》7.1.11条有说明。
    2008-06-17 09:44:17 来自 PC 评论 举报
  • 晴天娃娃2014
    到底怎么搞啊,我也想知道
    2014-11-26 20:45:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10