急!!求助!!怎样用最高日用水量计算管径啊??
急!!求助!!怎样用最高日用水量计算管径啊??
我知道用卫生器具当量计算管径,但是我的设计给的是6层楼,每层两户,每户平均3.5人,人均用水量180L/人·天,怎样计算楼的进水管经啊 ???
发布于
2008-05-28 14:58:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
攻城师55731
进户管40的!
2014-09-09 16:42:09
来自 PC
评论
举报
叶子是我ooo
计算最高日用水量可以根据卫生器具计算,也可以按额定用水量计算。按额定生活用水量:Q=180*3.5*2*6=7560L=7.56立方米/天。
然后按照《GB50015-2003建筑给水排水设计规范》3.6.9,取适宜的流速,在根据管道材料,查《给水排水设计手册 第一册》,选取管径。