土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么COP值那么低?
实习的时候参观的机组是特灵CVHG离心式冷水机组,看到负荷小的时候冷冻水是12.9度进水,12.2度出水,此时电流百分比是38%。请问一下,电流百分比就是负荷率么?不是应该12度进水7度出水么,怎么这里出水温度这么高?即便是电流百分比在96%时,冷冻水进出水温差也只有3度左右。COP值最高也才3.2的样子,可是额定COP有5.6,实际COP和额定值怎么差别那么大呢?

全部回答(1 )

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10