土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 4只400W金卤灯应该怎样配线、开关?

4只400W金卤灯应该怎样配线、开关?

发布于:2008-05-28 09:31:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
钢结构厂房里,每个回路有4只400W金卤灯,灯加镇流器的总功率是按全国技术措施上的4*400*1.5=2400W,还是按工业与民用配电设计手册上的4*400*(1+0.1)=1760W?
前者计算电流为2400/220/0.9=12.12A,选16A断路器,选线BV-2x4-KBG20-WS,CE;后者计算电流为1760/220/0.9=8.89A,选16A断路器,选线BV-2x4-KBG20-WS,CE。
应该按哪一种来计算、选择?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zywbl
    zywbl 沙发
    7楼为什么是BV-3x4-SC20?有接地线?
    2008-05-29 09:40:29

    回复 举报
    赞同0
  • competer2008
    competer2008 板凳
    400W金卤灯一般不超过3个一个回路,每灯加镇流器按450W算.
    450*4/220/0.9=9.09A 选C16A断路器,选线BV-3x4-SC20
    2008-05-28 22:33:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压配电N线PE线

大家讨论下低压配电在什么情况下可以不要N线,PE能不能不要的或者N线和PE线能不能只用同一根

回帖成功

经验值 +10