发布于:2008-05-27 21:22:27
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
图为ABB V12/Z接触器控制回路,TR为ABB接触器供电模块,MO为分闸线圈,MC为合闸线圈。
本人的问题是:
1、当按下合闸按钮HA时,HBJ动作,其常开触点闭合。此时,KM正-HBJ常开触点-HBJ线圈-BT3-BF-TR-KM负构成通路,由于HBJ自保持作用,按理HBJ触点应一直闭合,但现场实际是HBJ动作后立即恢复,为什么?(BT3与BF闭合)
2、HWJ与MO串连接在正负控母上,为什么分闸位置时,HWJ不动作,而合闸位置时,HWJ却动作(HWJ分压不应该是固定的吗?)
有没有哪位熟悉ABB V12/Z供电模块工作原理,遇到过故障跳闸或正常分闸后,不能立即合闸,需关闭控制电源或拉出小车,才能再次合闸的情况?
图片地址(请复制粘贴到地址栏后按转到):
http://photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl2=d370a0a424dbf16f691d69464c09b47b61da288740d5cf486ee52eb8ed159b25fbea392f8a4088afe2749da1d74c752f1bee12a9195d978b0df3312159c0d0dd5f1e91483df8db98dddc56080b69e7e7f6f06787
请各位解答,谢谢!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1.合闸后辅助触点断开了,所以HBJ失电。
2. 合闸后HWJ带电,TWJ失电,监视操作机构里面的回路是否良好。
回复 举报