我公司原有JR-127-8 , 130KW , 380V , Y接法电动机,是带动空气压缩机运行的,频敏变阻器起动,因是原配的,现在滑环碳刷,拔叉等经常出问题,而买的配件有点不合,现想将它改为普通电机,用自藕减压起动,不知那位有这方面的经验,改后性能如何,望那位有这方面的经验予以指教,联系方式QQ:330458426 mydh8888@126.com 谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • kop_352
    kop_352 沙发
    把转子滑环拆去,买一个无刷无环起动器装上即可.
    2008-05-31 13:14:31

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    还是转子串电阻起动吧,用自耦减压会起动不起来的,因压缩机起动转矩大。
    滑环修补方便,碳刷架总不太会坏吧,换几付碳刷虽麻烦,但对电机起动有好处。
    2008-05-27 16:42:27

    回复 举报
    赞同0