请问,矩形风管的宽高比一般在4:1,如果大于这个比例的话,除了会浪费材料外,还会出现什么不利情况呢?
地下室通风一般对层高要求比较严格,地下室的层高越低,越节省造价,而风道的尺寸又是不能节省的。一般风道按多少占据地下室的高度空间呢?
我一般是风管高加50mm法兰的厚度,再与其他专业综合。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • yhf20020801
    yhf20020801 沙发
    尽可能的用规范的4:1。如果十在没有办法,那小于10:1也可行。不过不知道过审图公司是不是很麻烦!
    2006-10-15 23:39:15

    回复 举报
    赞同0
  • xhf8080
    xhf8080 板凳
    主要是阻力的因素影响,
    2006-05-07 14:34:07

    回复 举报
    赞同0