土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1.5km的低压架空裸铝线16MM2d的压降为?

1.5km的低压架空裸铝线16MM2d的压降为?

发布于:2008-05-26 23:01:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
计算的过程:
压降为U=P*L*1000/(r*S*Un)
=8000W*1.5KM*1000/(32*16*380)=61V
对否
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个新人在做毕业设计时的疑惑

由于我是第一次做设计。之前连现成的供配电设计都没看过。。。。。。所以遇到些难解的问题 希望各位大大们解惑1.设计对象是一座活动中心。可做计算负荷时,我用负荷密度法算取80W/平方米 。可光一楼的商场计算电流就有150+安培 好恐怖........所以就没算我把画的图放附件里了。希望哪位大大有时间帮我看一下提提意见在此感谢之!!!!!!(图是CAD2004 和天正电气画的)

回帖成功

经验值 +10