土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 三相有功电度表走的特别快是怎么了?

三相有功电度表走的特别快是怎么了?

发布于:2008-05-26 21:44:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我有块三相有功电度表走的明显过快是啥原因?测三相电流为一百八十安,互感器变比是1500:1,运行一小时读数为0。2,是不是过快了。请高手指教。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lihanye
    lihanye 沙发
    不好意思我在网上查到了这个互感器的参数,正如老万版主说的是1500/5,这样问题解决了,再次谢谢老万版主。
    2008-05-30 20:18:30

    回复 举报
    赞同0
  • lihanye
    lihanye 板凳
    谢谢二楼的老万版主,因为互感器已经老旧了铬牌上的数据已经被腐蚀模糊了。还有每当补偿电容器投入时电容电流有一百至三百安左右,请问版主这会不会影响到电度表走快呢?
    2008-05-27 21:26:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问GM还有FS各是什么意思

请问电缆型号中的GM还有消防报警平面图中的FS各是什么意思

回帖成功

经验值 +10