为什么有时候我们要故意削弱剪力墙的刚度!不是刚度越大越好吗?
发布于
2008-05-26 21:19:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lixn81
刚度并非越大越好,首先要搞清楚刚度的概念是抵抗材料或者结构变形的能力,刚度越大,抵抗变形的能力越强,但是在不同的结构体系中建筑变形的允许值是不同的,例如框架结构和砌体结构,在强震动例如地震作用下刚度大的砌体结构反而较刚度偏低的框架结构先破坏。
我部知道你说的削弱剪力墙的刚度是在什么情况下削弱,不过在结构设计中如果层与层间的刚度比过大不利于抗震,适当削弱刚度较大那层的剪力墙刚度是解决问题的办法之一,我想你可能是这种情况。