  • 结构狂徒张三
    1. 一般情况下,我们模型计算是不用点铰接的。
    2. 点铰接是有条件的,点了铰接,我们认为这个次梁梁端允许开裂,即达到极限承载力情况下是允许它破坏。
    3. 以下两种情况,一般点交接,其一:梁上端支座筋过大,不论是主梁或者剪力墙平面外作为锚固支座端,钢筋锚固长度不够,点铰接减小钢筋配筋直径和数量,即满足非抗拉锚固长度即可。其二:梁边跨搭接的主梁抗扭薄弱,减少次梁对其的扭转作用,可允许该梁产生裂缝,以减小对主梁的扭转影响,即该梁端点铰接处理。(以上均为个人理解,仅作参考---Jae)
    2023-08-11 17:32:11 来自 PC 评论 举报
  • 雨岑木人
    很有用,刚刚遇到的问题,这样还是懂一点了
    2015-01-15 15:00:15 来自 PC 评论 举报