土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于王厚余的系统接地的问题

关于王厚余的系统接地的问题

发布于:2008-05-26 12:00:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前听王厚余讲过课,关于接地的,《低压电气装置的设计安装和检验(第二版)》其中第二章--供电系统的接地 第三节--系统接地的实施中说到:IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地直接接地,如下图所示,还规定变压器(或发电机)中性点引出的PEN线(或PE线)必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接儿实现系统接地,在这点以外在同一建筑物内不得再其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路儿返回电源,这部分中性线电流备称作杂散电流,它可能引起下述电气灾害:
(1) 杂散电流可能因不正规通路导电不良而打火,引燃可燃物起火:
(2) 。。。。。。
(3) 。。。。。
从PEN线引出的PE线因不承载工作电流,它可多次接地而不产生杂散电流。
本人对上述文章也认同,但是发现标准图集的接地就是直接接地的,不知道有没有牛人已经按照该理论做过设计或者做过成套柜子了,可否给我们上传部分的图纸,让我们知道具体设计是怎么做的 谢谢了 大家能顶一下吧 楼主再次谢谢了

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • ybbxk420
    ybbxk420 沙发
    非常感谢,好资料工作需要
    2014-11-28 10:37:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气计算软件专辑

干线及变压器负荷计算http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1556947&fromuid=98973变压器容量计算表http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1516572&fromuid=98973变压器用电负荷计算表http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1516102&fromuid=98973

回帖成功

经验值 +10