发布于:2008-05-25 21:18:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我这有一种含氰废水,用的是两级氧化破氰,但老是会出现ORP控制仪表的读数不变化或变化很慢,致使自动加药系统老加药量不够,不知道该怎样处理,请大侠们帮忙帮忙。是不是更换ORP电极就能好?ORP电极该如何保养?有没有别的控制含氰废水处理的方式??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liufengqd
    liufengqd 沙发
    电极的生产厂家和具体的安装位置都很重要。
    2010-02-22 16:06:22

    回复 举报
    赞同0
  • hoohooplay
    hoohooplay 板凳
    装一套自动清冼装置则可
    2008-06-20 02:52:20