消防水泵在什么情况下采用二用一备?

发布于:2008-05-25 15:10:25 来自:给排水工程/鸿业软件 [复制转发]
消防水泵大多采用一用一备,在什么情况下采用二用一备?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • huiyu1122
    huiyu1122 沙发
    水泵流量过大时,如40L/S以上,会导致消防设备刚启用时管路压力过大(此时一般消防设备如水枪、喷头等使用的数量都较少),可采用两台小泵加一台大流量备用泵。
    2008-11-27 10:41:27

    回复 举报
    赞同0
  • hxhlyh
    hxhlyh 板凳
    单泵功率过大,选泵困难时!
    2008-07-30 18:05:30