土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请问主变10、5KV断路器发热正常吗
我们电站10、5KV母线为扩大单元接线,两台两万千瓦的发电机并一台五万千伏安的主变。机组定子额定电流为1375安。主变10、5KV侧断路器为德力西手车式、额定电流为3150安、短路开断电流40KA。现两台机组满发是主变10、5KV断路器操作面板温度46度,柜后盖板近50度。环境温度21度。请问正常吗。

全部回答(1 )

  • lingxuct
    如果一开始到现在都这样,属于不正常中的正常现象,只要它(温度)稳定在这个水平上能安全运行就好。
    不正常的理由:才1375A电流会使“断路器操作面板温度46度,柜后盖板近50度”,人家5、6KA的断路器怎么运行?!
    2008-05-25 09:03:25 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。