土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 6300kW电动机配置35kVkV变压器容量

6300kW电动机配置35kVkV变压器容量

发布于:2008-05-24 21:49:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10kV6300kW高压电动机需要配置35kV/10kV变压器的容量为多大,请赐教,急。。。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qian68747
    qian68747 沙发
    小弟不才,只能看各位大哥的议论.我没有遇到过这么大的设备.对你们来说可能只能当个灯泡电工了.
    我来学习学习,看哪位回答最好,各位就说一声.
    2008-05-25 11:48:25

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    35KV/10KV主变的阻抗电压通常要比10/0.4KV的变压器大很多,6300KW电机的直接全压起动电流约有3KA,首先要考虑电机起动电流在主变上的电压降,也就是在电机起动时,电压要保证在额定值的85%以上,不使低电压保护动作。
    2008-05-24 23:18:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器-电动机接线,变压器容量的选择应多大?

单台离心风200kw 380v,启动时间<30s,由单台变压器供电,变压器容量应多大,才能满足风机的启动?

回帖成功

经验值 +10