土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水泵出水口不接大小头可以吗?
最近做一项小型水厂一泵房改造工程,选用水泵出水口为DN200,原有旧出水管也为DN200,请问各位前辈,泵出水口可以不接大小头而直接接DN200的多功能止回阀吗?
另外,原水泵基础为混凝土基础加钢基座,现选用水泵为单级立式离心泵(重1t),想直接在原来钢基座上用螺栓固定,不知妥当否?
非常感谢!

全部回答(4 )

  • changfuch
    :victory: :victory: :victory:
    2008-07-23 20:29:23 来自 PC 评论 举报
  • yinpin-620
    可以,只要泵和管道的进\出口一样就可以了,但是进\出口管道上必须安装伸缩接头.
    2008-05-28 21:26:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 339 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10