土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】关于的屋顶加压风机的启动
有一栋18层住宅楼,一梯六户,由于疏散楼梯间是封闭的,故需要增加风井,请问下如果不设置火灾自动报警系统的话,屋顶的加压风机在火灾的时候怎么启动比较合适?谢谢~~

全部回答(3 )

  • 无影
    手动启动,如果暖通明确手动启动的话,就不用设置。
    这个手动启动在高规里是允许的。
    2012-03-19 18:29:19 来自 PC 评论 举报
  • 红苹果
    没有火灾自动报警系统无法实现联动功能,手动控制呗?
    2012-03-19 16:52:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10