土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层住宅消火栓安装在什么位置

高层住宅消火栓安装在什么位置

发布于:2008-05-24 09:52:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一幢十七层住宅,楼层采用双出口消火栓。设计安装在楼梯间,而消防部门审核时要求装在前室,到底那个对呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • liuxuemei2020
    liuxuemei2020 沙发
    同意沙发意见
    2011-05-05 17:56:05

    回复 举报
    赞同0
  • yz-650
    yz-650 板凳
    十二层以上在前室设置单口消火栓即可,但十一层(含十一层)无所谓电梯前室楼梯必设,一梯一户可设单栓型,两户以上双栓。
    2008-06-03 21:47:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一层汽车展厅自动喷淋需设增压设备吗?

有一汽车展厅,总建筑面积为6000平方米,但分为两个展厅,面积均为3000平方米,需设自动喷淋系统吗?如需设,还需设增压设备吗?内设有几间办公室及仓库也要设喷头吗?