土木在线论坛
\
暖通空调
\
通风排烟
\
6000平的地下戊类仓库是否要考虑做排烟?
6000平的地下戊类仓库是否要考虑做排烟?
根据规范
下列场所应设置排烟设施:
2 占地面积大于1000m2 的丙类仓库;
6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;
仓库算经常有人停留吗?
发布于
2008-05-24 09:23:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
chalewen
明白了,多谢前辈赐教.6000多划分四个防火分区