土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 挑框架结构檐底开裂!

挑框架结构檐底开裂!

发布于:2008-05-23 21:12:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有个悬挑框架结构,图纸上为:框架柱距离8.4米,悬挑1.8米,边有封口梁,梁上为外墙,间隔4.1米设置构造柱一值通到屋面悬挑框梁底.可是现在梁底统统明显开裂,连有GZ的部分也不列外!大家判断一下这是否是施工时没有做GZ啊?要是真按图纸做会出现这样的问题吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 1969zxc
    1969zxc 沙发

    是梁底与墙体交接处开裂吧?不能依此判定没有做GZ,因为GZ顶部的砼和梁底之间也是断开的。如果支承墙体的挑梁挠度和承载力没问题,而且裂缝是出现在屋面梁底的细微裂缝,可初步判断为温度裂缝;如果裂缝较宽,可能是施工墙体顶部的斜砌砖时没按要求施工所致
    2008-07-01 10:04:01

    回复 举报