我是干自动喷淋系统的
甲方挑毛病,实在挑不出什么别的毛病了,说我们镀锌钢管(DN100以下用螺纹连接)用螺纹连接的螺纹少了。
具体情况是这样,DN25的镀锌钢管,用套丝机套7扣丝,连接32*25的三通时,进入三通4扣,露出3扣。三通内一共六扣丝。
甲方的负责水系统的工程师,说我们套丝套的少了。
我又仔细看了《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》(本论坛下载的,感谢分享的老师)
上面没有螺纹连接的具体要求,当然也可能是我没看到.
各位老师帮帮忙吧,就为这点事,甲方要给我们开5000元的罚款单。可是我是实在找不到螺纹连接具体的规范或者要求。谁能告诉我,上哪可以查到这个内容?或者告诉我具体的规定。
十分感谢。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报