我想问根据上面话的意思,过流是针对短路,那速断难道不是也针对短路的吗?过流保护的值和速断的值差多少,断速是保护那方面的短路,过流又是保护那方面的短路??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liminnet
    liminnet 沙发
    还有高手给点意见,好吗
    2008-05-26 10:10:26

    回复 举报
    赞同0
  • doublepin
    doublepin 板凳
    过流也有短时的 ,瞬时的过流 即是时间与过流电流大小的关系来确定 过流保护的值和速断的值差多少? 这个要看具体要求来配合 断速是保护那方面的短路,过流又是保护那方面的短路?? 速断应该是切断近端金属性故障 开断电流比较大 过流是保护线路远端,范围比较大
    不对的请指教
    2008-05-23 20:32:23

    回复 举报
    赞同0