土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓系统和室内消火栓系统共用

室外消火栓系统和室内消火栓系统共用

发布于:2008-05-23 16:07:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题,对于多层建筑能不能共用一个系统呢。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    可以共用一个系统,但是我不认为这种系统合理,尤其层数较高的建筑,道理也很明显,但是还是有很多人做,需要注意的一点是室外的高压水是有一定危险性的,应该做高压水标示,以防击伤人,上海规范有明确规定。
    2008-05-23 20:33:23

    回复 举报
    赞同1
  • 水木暖通
    水木暖通 板凳
    根据消火栓系统技术规范GB50974-2014第6.1.6条当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消火栓系统合用。但是考虑实际操作的问题,我觉得多层建筑可以合用,高层建筑因为室内管网压力太高,与室外系统合用就不合适了。
    2016-07-26 15:06:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多