土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 两路不同的上级电源是否存在“相顶”现象
现状:一路农电,一路燃气发电机,主电源为农电,当农电因事故停电活着停电检修时,启动燃气发电机。一线师傅反映如果停电检修时,启动燃气发电机,当农电来电时,未通知备用电源停电,存在同一线路上留两路不同电源的电流的可能,他们称“相顶”,当然还要不排除操作人员的安全问题,不知道怎么跟工人师傅解释。

1211527744888.jpg

全部回答(3 )

  • jzx0476
    谢谢你得回答,在操作上应该怎么作?
    2008-06-26 12:28:26 来自 PC 评论 举报
  • tsgylxdyl
    用发电机时,必须将农电侧开关拉开,否则就会反送电过去。用农电时要将发电机切除,避免发生短路和触电事故。就你所说,适当操作应该满足这种运行方式。
    2008-05-24 11:35:24 来自 PC 评论 举报