土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:各位高手

请教:各位高手

发布于:2008-05-23 13:28:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个1P40A的漏电空开(控制灯和普通插座),只要开空调就跳闸,但问题是空调空开没有经过漏电空开(漏电开关和空调开关都是由配电房漏电开关接过来的),它前一级的漏电开关不跳,却跳不相干的后一级漏电开关。经过排查发现只要把灯的零线拆掉就不跳了,后来发现有两个灯盘的N线接在镇流器的端子上,经过把灯盘接线端的L N调换后再也没跳了。请各位高手分析下是什么原因

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chfe98
    chfe98 沙发
    线路用摇表测过没有问题,L、N线是在灯盘接线端调换的,不会是灯盘漏电吧
    2008-05-26 22:52:26

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳
    是线路绝缘问题,你把原来接L线的那条线路与空调的线路用摇表(500V)的测一下,应该有绝缘低的.后来你把L,N调换,原来的L就变为N,这样由于电压下降,那点绝缘的漏电正好达不到漏电开关的跳电值.所以就不跳了.
    但随着绝缘的进一步老化将来还是要跳的.
    2008-05-25 12:21:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热继器的作用

在控制电机中热继电器的作用是什么?

回帖成功

经验值 +10