不知道什么时候应该选那种计算方法:
剪切刚度、剪弯刚度和地震剪力与地震层间位移比
内力计算时候怎么选,位移计算的时候呢。
地下室顶板计算呢,
谢谢

全部回答(2 )

  • 设计秀
    想请教大家,我现在做个宿舍楼,首层4.5米,二~六层3米,侧向刚度比也才只有0.55,能行吗???谢谢
    2008-10-25 19:00:25 来自 PC 评论 举报
  • woaipanqun
    SATWE计算控制参数:
    层刚度比计算:
    1) 剪切刚度:计算嵌固层刚度和纯框架结构层间刚度时采用,带斜撑结构不宜采用;底部大空间为一层时可采用。
    2) 剪弯刚度:适用计算任何结构的刚度计算,建议采用;底部大空间为二层时可以采用。
    3) 按层地震剪力与层地震位移差之比计算(抗震规范方法):该法概念模糊,结构完全相同的层,放在不同层位移时的刚度不同,这与层刚度的定义不符,建议一般不用。(系统默认是第三种计算方法,设计者应注意改正);(也有人认为第三种均可采用)
    总刚与侧刚问题:
    1) 按总刚计算耗机时和内存资源较多。
    2) 有弹性楼板设置时必须按总刚计算。
    3) 无弹性楼板时宜按侧刚计算。
    4) 规范控制的层刚度比和位移比,要求在刚性楼板条件下计算,因此,任何情况下均按侧刚算一次,以验算层刚度比和位移比。