土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问专业人士——有功无功电度表的接线
我有个工程,图纸设计上是三相PT,二次为星形接法,两相CT (A、C相),现在要接有功无功电度表,该怎接?以下是我接线方式:PT三相接进有功电度表,零线不接;CT只接A、C相。请问这样的接线方法行不行?能准确读数吗?

全部回答(4 )

  • qian68747
    去看吕光大的建筑电器安装图籍,上面有各种接线的方法,和图纸.
    2008-05-27 13:09:27 来自 PC 评论 举报
  • gucy721325
    这种接法可以的。我们单位的计量都是这样接的。没什么问题。
    2008-05-25 10:59:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10